Shmutz начинаещ
Регистриран на: 15 Юли 2009 Мнения: 1
|
| Пуснато на: Сря Юли 15, 2009 10:18 am Заглавие: Мостов Кабел !!! |
|
|
Здравеите !!!
По образование съм автомонтьор не електротехник но за къщата на село реших да се опитам да си направя сам ел-инсталацията при ремонта. От магазин на магазин и научих за Дефектнотоковата Защита сега става страшното вече защото имам от доста време на склад 300 метра мостов кабел но двужилен 4 и 2 квадрата а тази защита иска трипроводников кабел питането ми е следното мога ли да купя някакъв кабел който да добавя кум мостовия като трети проводник и какъв да бъде като квадратура (задължително ли е да е със същото сечение и може ли да е примерно 1.5мм многожичен проводник).А и в този ред на мисли ползва ли се такава защита към осветлението и къде мога да видя схеми на свързване и ако може препоръки за марки и модели на ДТЗ Мрелин Жерин и.т.н ... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
daley начинаещ
Регистриран на: 29 Окт 2008 Мнения: 30 Местожителство: Варна
|
| Пуснато на: Сря Юли 15, 2009 1:22 pm Заглавие: |
|
|
| Разгледай тук. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mil10 начинаещ
Регистриран на: 11 Май 2009 Мнения: 30
|
| Пуснато на: Нед Юли 26, 2009 7:21 am Заглавие: |
|
|
| Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
жичка начинаещ
Регистриран на: 10 Май 2009 Мнения: 13 Местожителство: София
|
| Пуснато на: Вто Авг 18, 2009 11:53 pm Заглавие: |
|
|
| mil10 написа: | | Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе. |
Мдааа, жълтозелен със същата квадратура. Ковеш го успоредно на мостовака. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 9:15 pm Заглавие: |
|
|
| mil10 написа: | | Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе. |
това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
retere начинаещ
Регистриран на: 14 Мар 2009 Мнения: 27 Местожителство: Свищов
|
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 2:40 pm Заглавие: |
|
|
Той човека сигурно вече си е направил ремонта та ще е хубаво да качи малко снимки... _________________ все го режа и все е късо... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mil10 начинаещ
Регистриран на: 11 Май 2009 Мнения: 30
|
| Пуснато на: Вто Сеп 29, 2009 11:25 pm Заглавие: |
|
|
| dr_olele написа: | | mil10 написа: | | Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе. |
това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство. |
Защо приказваш глупости а познай това от къде е
| Цитат: | Чл. 340. (1) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) В четирипроводникови и петпроводникови мрежи с напрежение до 1000 V се използват четирижилни и петжилни кабели а за сечение над 95 mm2 и единични кабели, положени в бандажиран сноп и маркирани по цялото трасе на кабела.
(2) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) Допуска се при използването на трижилни/четирижилни кабели отделно от фазовите жила, но в бандажиран сноп, да се полага жило за неутрала/защитен проводник, със съответното сечение, цвят и маркировка. |
И ни разкажи как ще бандажираш допълнителния кабел по друго трасе  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Сря Окт 07, 2009 8:21 pm Заглавие: |
|
|
| mil10 написа: | | dr_olele написа: | | mil10 написа: | | Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе. |
това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство. |
Защо приказваш глупости а познай това от къде е
| Цитат: | Чл. 340. (1) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) В четирипроводникови и петпроводникови мрежи с напрежение до 1000 V се използват четирижилни и петжилни кабели а за сечение над 95 mm2 и единични кабели, положени в бандажиран сноп и маркирани по цялото трасе на кабела.
(2) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) Допуска се при използването на трижилни/четирижилни кабели отделно от фазовите жила, но в бандажиран сноп, да се полага жило за неутрала/защитен проводник, със съответното сечение, цвят и маркировка. |
И ни разкажи как ще бандажираш допълнителния кабел по друго трасе  |
трасето ще е от метални канали важното е защинтия кабел да стигне до канала в която точка и да е може дори да не е кабел а някакв проводник.и така като настоявате че защитния кабел трябва да е със същото сечение ще ми обясните ли защо има кабел 3 х 95 + 54,6 + 16 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mil10 начинаещ
Регистриран на: 11 Май 2009 Мнения: 30
|
| Пуснато на: Съб Окт 17, 2009 7:17 am Заглавие: |
|
|
Защото знаеш как дяволите четат евангелията Задължително е до 16кв. мед сечението на защитните проводници да бъде равно на фазовите. Пише го там откъдето е и горния ми текст.Ти с този усукан сноп проводници за които пишеш, ли ще си правиш инсталацията вкъщи
Ако ти е по удобно прекарай си защитния като хвърчащ през комшията и когато ти го резне ще разбереш защо трябва да са заедно с фазите в един пакет най малко. |
|