Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 6:38 pm Заглавие: Ако може помощ за проточен бойлер Отговорете с цитат

Здр-те искам да попитам, дали някой може да ми обясни малко неща около протичния бойлер. Значи имам проточен бойлер FLAMINA 9KW , 3степени използвам го за мивка и баня, ето това представлява:
http://www.flamina-bg.com/sub/multi1.html

Та въпроса ми е следният когато го пусна на 2ра степен и след 20тина минути работа бушона на ел.таблото прекъсва и спира тока в банята и след това трябва да ходя да го пускам отново от таблото.
Пусна ли бойлерчето на 3та степен бушона прекъсва още на 2-3мин. Ако може някой да ми обясни защо се получава това нещо и как мога да реша този проблем.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
rumen_iankov
напреднал


Регистриран на: 24 Дек 2007
Мнения: 228
Местожителство: София

Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 8:22 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Колко апмпера е предпазителя.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Симеон_
начинаещ


Регистриран на: 23 Сеп 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 9:01 pm Заглавие: Отговорете с цитат

25А
Явно е малко това нали.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
draganchy
начинаещ


Регистриран на: 22 Сеп 2009
Мнения: 2
Местожителство: Пловдив

Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 11:30 pm Заглавие: Отговорете с цитат

просто махни този 25А предпазител и сложи един които е 50А.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
tyson
начинаещ


Регистриран на: 19 Фев 2008
Мнения: 46
Местожителство: Монтана

Пуснато на: Чет Сеп 24, 2009 10:39 am Заглавие: Отговорете с цитат

Не мислите ли че както предпазителя е малък така и сечението на кабела може да се окаже малко Think Както предпазителя така и инсталацията са проектирани за един и същ товар Rolling Eyes
С подмяната на предпазителя с по голям може да стане още по лошо, да се запали инсталацията Think
Имайте го и това в предвит. Вижте какви са ви захранващите кабели и дали биха издържали на такъв товар Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Симеон_
начинаещ


Регистриран на: 23 Сеп 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Пет Сеп 25, 2009 10:52 am Заглавие: Отговорете с цитат

Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
draganchy
начинаещ


Регистриран на: 22 Сеп 2009
Мнения: 2
Местожителство: Пловдив

Пуснато на: Пет Сеп 25, 2009 12:02 pm Заглавие: Отговорете с цитат

сечението на захранващия кабел е малко трябва да е минимум 6кв за да нямаш проблеми,иначе може да стане беля. Think а според мен това че банята е на 5-6метра няма никакво значение,защото проводника не би издаржал на такова напрежение. Ehhh
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:41 pm Заглавие: Отговорете с цитат

значи 9 kw
10 квадрата проводник
горе долу киловат- квадрат за 220 v или 4-5A -1квадрат
9000:220=40А

40-50 ампера прекъсвач


Последната промяна е направена от dr_olele на Съб Сеп 26, 2009 8:09 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:49 pm Заглавие: Отговорете с цитат

може както си сложил 4 кв да си купиш един 6 кв и да ги сложиш и двата малко грозоно с два кабела но пък да е мислено на време пък и в инструкцията сигурно ги пише тези работи но кой да чете
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Симеон_ написа:
Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?


да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
retere
начинаещ


Регистриран на: 14 Мар 2009
Мнения: 27
Местожителство: Свищов

Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 2:37 pm Заглавие: Отговорете с цитат

dr_olele написа:
Симеон_ написа:
Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?


да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.

Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен
_________________
все го режа и все е късо...Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 4:05 pm Заглавие: Отговорете с цитат

retere написа:
dr_olele написа:
Симеон_ написа:
Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?


да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.

Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен


добри съвети даваш Very Happy а след това си купи и сложи един 50 A прекъсвач, накрая си земи един по- маломощен бойлер Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 4:14 pm Заглавие: Отговорете с цитат

и друго след като ти прекъсва главния бушон провери какво ти е сечението на захранващия кабел не трябва да е по- малко от 10 кв
и този боилер не е удачен
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mil10
начинаещ


Регистриран на: 11 Май 2009
Мнения: 30

Пуснато на: Вто Сеп 29, 2009 11:17 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Така става като купувате такива змейове Applause без да имате нужната инсталация. Този бойлер трабва да е на твърда връзка с 6кв. + качествен предпазител 40А и е хубаво да има и едно ДТЗ.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Симеон_
начинаещ


Регистриран на: 23 Сеп 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Сря Сеп 30, 2009 2:51 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Бойлерчето си работи и с 4кв. кабел и май няма да има проблем, като се къпе човек не повече от 15мин. на трета степен.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Мисия Моят Дом Форуми -> Осветление и електроинсталации Създайте нова тема   Напишете отговор
Страница 1 от 2
Иди на страница 1, 2  Следваща

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети