| Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 6:38 pm Заглавие: Ако може помощ за проточен бойлер |
|
|
Здр-те искам да попитам, дали някой може да ми обясни малко неща около протичния бойлер. Значи имам проточен бойлер FLAMINA 9KW , 3степени използвам го за мивка и баня, ето това представлява:
http://www.flamina-bg.com/sub/multi1.html
Та въпроса ми е следният когато го пусна на 2ра степен и след 20тина минути работа бушона на ел.таблото прекъсва и спира тока в банята и след това трябва да ходя да го пускам отново от таблото.
Пусна ли бойлерчето на 3та степен бушона прекъсва още на 2-3мин. Ако може някой да ми обясни защо се получава това нещо и как мога да реша този проблем. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rumen_iankov напреднал
Регистриран на: 24 Дек 2007 Мнения: 228 Местожителство: София
|
| Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 8:22 pm Заглавие: |
|
|
| Колко апмпера е предпазителя. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Симеон_ начинаещ
Регистриран на: 23 Сеп 2009 Мнения: 5
|
| Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 9:01 pm Заглавие: |
|
|
25А
Явно е малко това нали. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
draganchy начинаещ
Регистриран на: 22 Сеп 2009 Мнения: 2 Местожителство: Пловдив
|
| Пуснато на: Сря Сеп 23, 2009 11:30 pm Заглавие: |
|
|
| просто махни този 25А предпазител и сложи един които е 50А. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tyson начинаещ
Регистриран на: 19 Фев 2008 Мнения: 46 Местожителство: Монтана
|
| Пуснато на: Чет Сеп 24, 2009 10:39 am Заглавие: |
|
|
Не мислите ли че както предпазителя е малък така и сечението на кабела може да се окаже малко Както предпазителя така и инсталацията са проектирани за един и същ товар
С подмяната на предпазителя с по голям може да стане още по лошо, да се запали инсталацията
Имайте го и това в предвит. Вижте какви са ви захранващите кабели и дали биха издържали на такъв товар  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Симеон_ начинаещ
Регистриран на: 23 Сеп 2009 Мнения: 5
|
| Пуснато на: Пет Сеп 25, 2009 10:52 am Заглавие: |
|
|
| Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
draganchy начинаещ
Регистриран на: 22 Сеп 2009 Мнения: 2 Местожителство: Пловдив
|
| Пуснато на: Пет Сеп 25, 2009 12:02 pm Заглавие: |
|
|
сечението на захранващия кабел е малко трябва да е минимум 6кв за да нямаш проблеми,иначе може да стане беля. а според мен това че банята е на 5-6метра няма никакво значение,защото проводника не би издаржал на такова напрежение.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:41 pm Заглавие: |
|
|
значи 9 kw
10 квадрата проводник
горе долу киловат- квадрат за 220 v или 4-5A -1квадрат
9000:220=40А
40-50 ампера прекъсвач
Последната промяна е направена от dr_olele на Съб Сеп 26, 2009 8:09 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:49 pm Заглавие: |
|
|
| може както си сложил 4 кв да си купиш един 6 кв и да ги сложиш и двата малко грозоно с два кабела но пък да е мислено на време пък и в инструкцията сигурно ги пише тези работи но кой да чете |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 7:50 pm Заглавие: |
|
|
| Симеон_ написа: | | Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали? |
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
retere начинаещ
Регистриран на: 14 Мар 2009 Мнения: 27 Местожителство: Свищов
|
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 2:37 pm Заглавие: |
|
|
| dr_olele написа: | | Симеон_ написа: | | Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали? |
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери. |
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен _________________ все го режа и все е късо... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 4:05 pm Заглавие: |
|
|
| retere написа: | | dr_olele написа: | | Симеон_ написа: | | Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали? |
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери. |
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен |
добри съвети даваш а след това си купи и сложи един 50 A прекъсвач, накрая си земи един по- маломощен бойлер  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dr_olele начинаещ
Регистриран на: 26 Сеп 2009 Мнения: 28
|
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 4:14 pm Заглавие: |
|
|
и друго след като ти прекъсва главния бушон провери какво ти е сечението на захранващия кабел не трябва да е по- малко от 10 кв
и този боилер не е удачен |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mil10 начинаещ
Регистриран на: 11 Май 2009 Мнения: 30
|
| Пуснато на: Вто Сеп 29, 2009 11:17 pm Заглавие: |
|
|
Така става като купувате такива змейове без да имате нужната инсталация. Този бойлер трабва да е на твърда връзка с 6кв. + качествен предпазител 40А и е хубаво да има и едно ДТЗ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Симеон_ начинаещ
Регистриран на: 23 Сеп 2009 Мнения: 5
|
| Пуснато на: Сря Сеп 30, 2009 2:51 pm Заглавие: |
|
|
| Бойлерчето си работи и с 4кв. кабел и май няма да има проблем, като се къпе човек не повече от 15мин. на трета степен. |
|