Въпрос за проточен бойлер
Мисия Моят Дом Форуми -> Осветление и електроинсталации Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
stancho
начинаещ


Регистриран на: 01 Ное 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 3:32 pm Заглавие: Въпрос за проточен бойлер Отговорете с цитат

Здравейте,

искам да закупя проточен бойлер,
но познанията ми в тази област са доста слаби.

Ситуацията е следната: в блока инсталацията е предвидена, така че отоплението
ще бъде на газ. Това, което разбрах е, че тока е трифазен с 5kw на фаза.
В началото газта няма да е пусната.
Така, че ще трябва някакво временно решение за затопляне на вода (къпане), с което да се изкара и зимата Smile Понеже решението, ще бъде "горе-долу" временно,

не ми се иска
да се пускам на скъпи бойлери - пример Stiebel Eltron.
За това разгледах някои tesy от тук: http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36

А именно тези:
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=285
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=286
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=288
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=289
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=292

Та въпросите ми са следните:

1. Най-важния въпрс: Ще издържи ли инсталацията (5 kw на фаза) с този бойлер
(Степени на мощност мин/средна/макс: 3000/4000/7000 W). Може би няма да мога да го ползвам на максималната
му мощност, но добър ли е вариантът да го ползвам на средната му мощност - 4000W и да нямам проблеми
с ел. инсталацията ми?

2. Достатъчни ли са тези 4000W за "бързо" къпане през зимата

3. До колко са защитени тези бойлери? Трябва ли да им се слагат някакви допълнителни защити?

4. Необходимо ли е монтажът да бъде извършен от оторизирано лице, т.е. може ли бойлерът
да бъде монтиран от момчето, което ми прави банята. Нужни ли са "големи познания в областта" Smile

5. Има ли по-добър вариант от тези Tesy в тяхната ценова категория?

Благодаря ви предварително!

Поздрави,
Станислав
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Зейфод Бийблброкс
любител


Регистриран на: 08 Мар 2009
Мнения: 89

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 3:45 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Това не става за къпане. Хладка вода с малък дебит.Не се лъжи, че ще можеш да се къпеш с това, при това на средна степен. Камо ли зимата!

Вземи един газов проточен бойлер и го захранвай с бутилки. Ще ти е в пъти по-евтино от тока,пък и със сигурност ще имаш топла вода.

Ако имаш вече газов котел провери него. Ако още нямаш, направи си сметка така, че бойлера да остане след това. Ако имаш място разбира се.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
stancho
начинаещ


Регистриран на: 01 Ное 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 4:03 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Здравей,

значи на 7000W няма как да се ползва с тази инсталация?
Някакви варианти за трифазни бойлери?

Проблемът е точно в мястото...
За това искам да е нещо с минимални размери.


Предстои и закупуване на котле,
то ще стои на терасата. В такъв случай дали има някакъв вариант
котлето да се захранва временно от бутилка,
а след като пуснат газта в блока, да се премине на тази газ?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Зейфод Бийблброкс
любител


Регистриран на: 08 Мар 2009
Мнения: 89

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 4:17 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Не съм специалист по газови уреди.
Знам само, че за да стане това е необходимо котелът да работи на природен газ (метан) и пропан -бутан (бутилките по бензиностанциите)
Принципно марковите котли са такива.
Консултирай се със специалист. ЛазарГ от форума е "газар" Very Happy изчакай той да се изкаже компетентно по газовия въпрос.


За тока- да. няма как, ще пада АП-то. Дори и да не пада, самият бойлер не грее достатъчно вода с тези 7кв. Обсъждани са тези уреди по нета.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
жоро
начинаещ


Регистриран на: 27 Юни 2009
Мнения: 19
Местожителство: Търговище

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 7:38 pm Заглавие: Отговорете с цитат

До сега съм монтирал 3-4 проточни бойлера на ЕЛДОМ ИНВЕСТ от по 6kwи няма оплакване от никой
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
stancho
начинаещ


Регистриран на: 01 Ное 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Нед Ное 01, 2009 8:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат

имаш предвид, че нямаш оплакване да се къпеш със 6 kw и през зимата ли?
(все пак говорим и за временно решение Smile )
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
stancho
начинаещ


Регистриран на: 01 Ное 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Пон Ное 02, 2009 4:08 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Това което разбрах за ел. инсталацията ми е, че е:
"трифазен, 5 * 6 (което може значи 5 жила * 6 кв.мм.), с 5kw на фаза" ми казаха.

Какъв ще бъде оптималния вариант за проточен бойлер в такъв случай?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dr_olele
начинаещ


Регистриран на: 26 Сеп 2009
Мнения: 28

Пуснато на: Пон Ное 02, 2009 11:09 pm Заглавие: Отговорете с цитат

7 kw става за инсталацията на фаза и нула,обаче щом имаш достъп до трифазен може и някакъв по -мощен но трябва да се внимава това е опасна работа.
иначе трябва бойлера да се закачи директно към тези 6 кв През автоматичен предпазител 35 А, ако това наистина е така...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
LazarG
начинаещ


Регистриран на: 05 Фев 2009
Мнения: 39

Пуснато на: Сря Ное 04, 2009 12:18 am Заглавие: Отговорете с цитат

Зейфод Бийблброкс написа:

Консултирай се със специалист. ЛазарГ от форума е "газар" Very Happy изчакай той да се изкаже компетентно по газовия въпрос.

Кво пиеш бре Зейфоде? Поръчай си още едно, като се видим щи го осребря! Very Happy
Отговорил съм на Станчо на лични.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Зейфод Бийблброкс
любител


Регистриран на: 08 Мар 2009
Мнения: 89

Пуснато на: Сря Ное 04, 2009 9:40 am Заглавие: Отговорете с цитат

Пангалактически гаргаробластери пия. mhihi mhihi mhihi
Ма имам две гърла, нал знаиш? mhihi mhihi
"Сандето" съм... beerchug
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mil10
начинаещ


Регистриран на: 11 Май 2009
Мнения: 30

Пуснато на: Сря Ное 04, 2009 6:32 pm Заглавие: Отговорете с цитат

stancho написа:
Това което разбрах за ел. инсталацията ми е, че е:
"трифазен, 5 * 6 (което може значи 5 жила * 6 кв.мм.), с 5kw на фаза" ми казаха.

Какъв ще бъде оптималния вариант за проточен бойлер в такъв случай?


Я по добре се заинтересувай колко ампера ти е главния предпазител около електромера, може да са и два. Обикновено там слагат един малък който да ограничава товара при трифазните инсталации.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
stancho
начинаещ


Регистриран на: 01 Ное 2009
Мнения: 5

Пуснато на: Чет Ное 05, 2009 3:22 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Значи,
малко съм ви пообъркал явно с тези три фази!

Ситуацията била следната (сега я разбрах по-ясно):

идва 3фазен (5 * 6 кв.мм.) ДО ТАБЛОТО ми в апартамента,
след това в от таблото ми (което в апартамента) до уредите излизат кабели - 3 * 2.5 кв.мм. Бойлера ми е на отделен предпазител.
Кабелът до бойлера го СМЕНИХ с по - дебел - 3 * 6 кв.мм. (за да може кабелът да издържа 7 kw).
Ще сменя и предпазителя в моето табло с 35 - 40 ампера (както го дават Теси за 7 kw бойлер).

Но това, което ме притеснява е следното:

Токът който идвал до моето табло (трифазен) бил 5 kw на фаза. и в такъв случай мисля, че няма да има проблем за инсталацията, ако пусна бойлера на 7 kw, но реално няма да работи на 7 kw, а на 5 или нещо такова... Бъркам ли? (Идвали 5 kw, понеже самата инсталация на блока по проект била такава).

Поздрави,
Станислав
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mil10
начинаещ


Регистриран на: 11 Май 2009
Мнения: 30

Пуснато на: Чет Ное 05, 2009 5:33 pm Заглавие: Отговорете с цитат

Кабела ти е стандартния минимум който слагат но това нищо не значи и за да не се повтарям:

mil10 написа:

Я по добре се заинтересувай колко ампера ти е главния предпазител около електромера, може да са и два. Обикновено там слагат един малък който да ограничава товара при трифазните инсталации.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
hvg
начинаещ


Регистриран на: 08 Фев 2009
Мнения: 1

Пуснато на: Съб Ное 07, 2009 7:16 pm Заглавие: Отговорете с цитат

При мен ситуацията с кабелите е същата, бойлера ми също е теси 4+3=7 кW само, че е под налягане. Имам го от 2 години работи си перфектно, налягането действително е по слабо, но водата си е доста гореща дори и през зимата, лятото е гореща и на 3 кW, така че ползвай смело.

P.S. за тези 2 годими ми е горял само един път предпазител и то защото жената беше включила доста консуматори плюс бойлера.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
жоро
начинаещ


Регистриран на: 27 Юни 2009
Мнения: 19
Местожителство: Търговище

Пуснато на: Съб Ное 14, 2009 12:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат

stancho написа:
Значи,
малко съм ви пообъркал явно с тези три фази!

Ситуацията била следната (сега я разбрах по-ясно):

идва 3фазен (5 * 6 кв.мм.) ДО ТАБЛОТО ми в апартамента,
след това в от таблото ми (което в апартамента) до уредите излизат кабели - 3 * 2.5 кв.мм. Бойлера ми е на отделен предпазител.
Кабелът до бойлера го СМЕНИХ с по - дебел - 3 * 6 кв.мм. (за да може кабелът да издържа 7 kw).
Ще сменя и предпазителя в моето табло с 35 - 40 ампера (както го дават Теси за 7 kw бойлер).

Но това, което ме притеснява е следното:

Токът който идвал до моето табло (трифазен) бил 5 kw на фаза. и в такъв случай мисля, че няма да има проблем за инсталацията, ако пусна бойлера на 7 kw, но реално няма да работи на 7 kw, а на 5 или нещо такова... Бъркам ли? (Идвали 5 kw, понеже самата инсталация на блока по проект била такава).

Поздрави,
Станислав


При условие, че имаш намерение да монтираш проточен бойлер, защо не пусна-4(5)/2,5 или 5/4, тогава нямаше да се чудиш какво да правиш- кеф ти 3фазен, кеф ти монофазен ток за бойлера. Idea
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Мисия Моят Дом Форуми -> Осветление и електроинсталации Създайте нова тема   Напишете отговор
Страница 1 от 2
Иди на страница 1, 2  Следваща

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети