Ако може помощ за проточен бойлер

Публикувано: ср сеп 23, 2009 6:38 pm
от Симеон_
Здр-те искам да попитам, дали някой може да ми обясни малко неща около протичния бойлер. Значи имам проточен бойлер FLAMINA 9KW , 3степени използвам го за мивка и баня, ето това представлява:
http://www.flamina-bg.com/sub/multi1.html

Та въпроса ми е следният когато го пусна на 2ра степен и след 20тина минути работа бушона на ел.таблото прекъсва и спира тока в банята и след това трябва да ходя да го пускам отново от таблото.
Пусна ли бойлерчето на 3та степен бушона прекъсва още на 2-3мин. Ако може някой да ми обясни защо се получава това нещо и как мога да реша този проблем.

Публикувано: ср сеп 23, 2009 8:22 pm
от rumen_iankov
Колко апмпера е предпазителя.

Публикувано: ср сеп 23, 2009 9:01 pm
от Симеон_
25А
Явно е малко това нали.

Публикувано: ср сеп 23, 2009 11:30 pm
от draganchy
просто махни този 25А предпазител и сложи един които е 50А.

Публикувано: чет сеп 24, 2009 10:39 am
от tyson
Не мислите ли че както предпазителя е малък така и сечението на кабела може да се окаже малко ::-k: Както предпазителя така и инсталацията са проектирани за един и същ товар :roll:
С подмяната на предпазителя с по голям може да стане още по лошо, да се запали инсталацията ::-k:
Имайте го и това в предвит. Вижте какви са ви захранващите кабели и дали биха издържали на такъв товар :wink:

Публикувано: пет сеп 25, 2009 10:52 am
от Симеон_
Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?

Публикувано: пет сеп 25, 2009 12:02 pm
от draganchy
сечението на захранващия кабел е малко трябва да е минимум 6кв за да нямаш проблеми,иначе може да стане беля. ::-k: а според мен това че банята е на 5-6метра няма никакво значение,защото проводника не би издаржал на такова напрежение. ::-s:

Публикувано: съб сеп 26, 2009 7:41 pm
от dr_olele
значи 9 kw
10 квадрата проводник
горе долу киловат- квадрат за 220 v или 4-5A -1квадрат
9000:220=40А

40-50 ампера прекъсвач

Публикувано: съб сеп 26, 2009 7:49 pm
от dr_olele
може както си сложил 4 кв да си купиш един 6 кв и да ги сложиш и двата малко грозоно с два кабела но пък да е мислено на време пък и в инструкцията сигурно ги пише тези работи но кой да чете

Публикувано: съб сеп 26, 2009 7:50 pm
от dr_olele
Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.

Публикувано: нед сеп 27, 2009 2:37 pm
от retere
dr_olele написа:
Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен

Публикувано: нед сеп 27, 2009 4:05 pm
от dr_olele
retere написа:
dr_olele написа:
Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен
добри съвети даваш :D а след това си купи и сложи един 50 A прекъсвач, накрая си земи един по- маломощен бойлер :D

Публикувано: нед сеп 27, 2009 4:14 pm
от dr_olele
и друго след като ти прекъсва главния бушон провери какво ти е сечението на захранващия кабел не трябва да е по- малко от 10 кв
и този боилер не е удачен

Публикувано: вт сеп 29, 2009 11:17 pm
от mil10
Така става като купувате такива змейове :applause: без да имате нужната инсталация. Този бойлер трабва да е на твърда връзка с 6кв. + качествен предпазител 40А и е хубаво да има и едно ДТЗ.

Публикувано: ср сеп 30, 2009 2:51 pm
от Симеон_
Бойлерчето си работи и с 4кв. кабел и май няма да има проблем, като се къпе човек не повече от 15мин. на трета степен.