Страница 1 от 1

Кабел за осветление

Публикувано: нед ное 18, 2012 11:23 pm
от spellbound
Здравейте!
Ще пускам кабел за осветление на тераса тъй като се оказа, че няма прекарано. Мисля да взема ток от контакт в стаята, който няма да се ползва вътре, а същия ще бъде изкаран отвън.
Та кабел за осветлението 2х0,75кв2 ще ми свърши ли работа като ще има максимум 200W - 2 крушки?
Контакта, който ще изкарам вън мога ли да направя с кабел 2х1,50кв2 като максимално ще се натоварва до 2000W ?
Благодаря!

Публикувано: пет апр 26, 2013 3:37 am
от tmilanov
По-безопасно ще е ако за осветлението прокараш 2х1 кв.мм. За контакта, който ще пускаш на терасата, за тези 2000W, е по-сигурно да бъде 2х2,5. С 2000W мощност се захранват 50 литровите бойлери и електрическите печки. По-тънкия кабел увеличава съпротивлението и започва да грее, което може да стопи изолацията и ще оголи проводника, а тази ситуация става страшна - токов удар, късо съединение, пожар и какви ли още други опасности? С електричеството шега не бива!

Публикувано: пет апр 26, 2013 7:21 pm
от ianis-build
Не слагай по-дебел кабел от този, които ти идва от таблото до контакта.
И другият ми съвет е да използваш максимално дебел кабел (като следваш предишния ми съвет) за контакта. Защото не се знае кога какво ще решиш да ползваш (има доста мощни скари), а за лампите използвай 2х1мм.2

Публикувано: пон юни 17, 2013 4:26 pm
от tonipetr

Публикувано: вт фев 25, 2014 2:46 pm
от ick00
Здравейте,