Публикувано: нед яну 13, 2008 12:04 pm
от Милен
Здравейте, случайно попаднах на сайта ви, много е добър. Интересува ме в кои предавания се разглеждат ел. инсталациите, осветление. :?:

Публикувано: нед яну 13, 2008 2:43 pm
от misiamoiatdom
Здравейте,

Ел. инсталациите бяха разгледани в 23-то предаване.
http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow_23

Публикувано: нед окт 12, 2008 2:01 pm
от elcho
Здравейте!
Изгледах въпросното предаване, имаше полезна информация, но искам разглеждането на въпроса в по-голяма дълбочина и най-вече в насока-изграждането на ел. инсталация. Интересува ме, проектирането на инсталацията, при положене, че са ми известни консуматорите и тяхните мощности!
Тук би трябвало да вземат активно участие, професионалистите и майсторите, които с пръст в носа и блуждаещ поглед в тавана, при огледа на помещението, ти казват: " квадрат и половина жица и бушон 25 ампера!" :roll: (Шегичка) В случая, не ме засягат - заседналият секрет и бръмбарите, а формулата или принципа по който го изчислява! :D

За улеснение искам да дам пример, по- скоро моят конкретен пример.
Примера: Баня, в която трябва да захраня бойлер(3000В), 1-2 лампи и контакт!
Въпроса: Какво сечение проводници трябва да ползвам за отделните консуматори и контакта? Нужно ли е, да захраня основният захранващ кабел от таблото или мога да го свържа към намираща се в близост разклонителна кутия? Нужен ли е отделен предпазител за това помещение и конкретно за бойлера?(таблото ми е доста далеч!)
Обяснете, как на практика бих могъл сам да изчисля нужните проводници и предпазители в други примери! Разбира се, ще се презастраховам с малко отгоре!
Благодаря предварително!

Успех!

Публикувано: нед окт 19, 2008 4:28 pm
от kahyto
elcho написа:Здравейте!
Изгледах въпросното предаване, имаше полезна информация, но искам разглеждането на въпроса в по-голяма дълбочина и най-вече в насока-изграждането на ел. инсталация. Интересува ме, проектирането на инсталацията, при положене, че са ми известни консуматорите и тяхните мощности!
Тук би трябвало да вземат активно участие, професионалистите и майсторите, които с пръст в носа и блуждаещ поглед в тавана, при огледа на помещението, ти казват: " квадрат и половина жица и бушон 25 ампера!" :roll: (Шегичка) В случая, не ме засягат - заседналият секрет и бръмбарите, а формулата или принципа по който го изчислява! :D

За улеснение искам да дам пример, по- скоро моят конкретен пример.
Примера: Баня, в която трябва да захраня бойлер(3000В), 1-2 лампи и контакт!
Въпроса: Какво сечение проводници трябва да ползвам за отделните консуматори и контакта? Нужно ли е, да захраня основният захранващ кабел от таблото или мога да го свържа към намираща се в близост разклонителна кутия? Нужен ли е отделен предпазител за това помещение и конкретно за бойлера?(таблото ми е доста далеч!)
Обяснете, как на практика бих могъл сам да изчисля нужните проводници и предпазители в други примери! Разбира се, ще се презастраховам с малко отгоре!
Благодаря предварително!

Успех!
Здравей,
това което се опитваш да научиш много от инжинерите го учат по няколко години и различни дисциплини. Имай на предвид че токът е опасно нещо и трябва много да се внимава. Точен отговор на въпросът ти неможе да се даде, но ти предлагам следната формула:
1мм.кв. издържа ток 19А
1,5 - 24А
2,5 - 32А
4 - 42А
6 - 54А
Това е при монофазно изпълнение. Токът можеш да си го сметнеш от закона на ОМ:
I=P/U
При трифазно е малко по-различно но подобно.
И като за последно, винаги слагай предпазител със номинален ток под стойностите които ти написах по-горе, защото в противен случай рискуваш да се запали инсталацията

Публикувано: пон окт 20, 2008 9:30 am
от bakoi
колегата е прав в това което ти казва. но моят съвет е щом ти е далеко таблото да си направиш още едно по близо и от там да си пуснеш за бойлера 4квадрата и за контакта 2.5 квадрата. успех

Публикувано: пон окт 20, 2008 8:47 pm
от elcho
Благодаря за мненията и съветите!
Срам, не-срам,но съм инженер! Специялността ми е малко по-далеч от високоволтовите мрежи. Повече ме бива в слаботоковите! Честно казано, малко се срамувам от донякъде глупавият си въпрос,като се има предвид, че една майка ги е раждала(не зная как е "напрежение" в женски дор) но основно ме интересуваше от практическа гледна точка. Закона на ОМ-а ни е известен. Интересуват ме практически изпълнения в подобни случаи.
Мисля, че добих идея за изпълнение.
Благодаря!
Успех на всички!

мммда

Публикувано: нед май 10, 2009 9:25 pm
от жичка
Да, понне 4 квадрата за бойлера и 2.5 за контакта. 19Ампера е доста за 1 квадрат, може би предела му. Имай предвид, че идеята е да не грее, а че няма да изгори, няма. У нас гледам, че за едни няколко контакта са пуснали 6 квадрата.

Публикувано: пон май 11, 2009 11:58 am
от mil10
По закона на Ом си смяташ консумирания ток от отделните уреди. Комбинираш ги по токови кръгове според ситуацията в жилището, като се имат в предвид следните особености Осветление на самостоятелен токов кръг, мощни консуматори като бойлери, готварски печки и др. подобни също на отделен кръг( предпазител). Допустимия ток за съответните сечения на кабелите можеш да го вземеш от таблици за допустимите токове например http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/ и после си слагаш предпазители който да защитават кабела (с ток по малъкт от този на кабела и по голям с 10-20% от тока на товара).

Ако смяташ токовете и гледаш в таблица за кабели, като имаш впредвид начина му на полагане няма да сбъркаш никога. Грешките стават когато се прави на око и по измислени практически формули от типа на квадрат-киловат и др. подобни глупости.

Публикувано: съб сеп 26, 2009 9:36 pm
от dr_olele
kahyto написа:
elcho написа:Здравейте!
Изгледах въпросното предаване, имаше полезна информация, но искам разглеждането на въпроса в по-голяма дълбочина и най-вече в насока-изграждането на ел. инсталация. Интересува ме, проектирането на инсталацията, при положене, че са ми известни консуматорите и тяхните мощности!
Тук би трябвало да вземат активно участие, професионалистите и майсторите, които с пръст в носа и блуждаещ поглед в тавана, при огледа на помещението, ти казват: " квадрат и половина жица и бушон 25 ампера!" :roll: (Шегичка) В случая, не ме засягат - заседналият секрет и бръмбарите, а формулата или принципа по който го изчислява! :D

За улеснение искам да дам пример, по- скоро моят конкретен пример.
Примера: Баня, в която трябва да захраня бойлер(3000В), 1-2 лампи и контакт!
Въпроса: Какво сечение проводници трябва да ползвам за отделните консуматори и контакта? Нужно ли е, да захраня основният захранващ кабел от таблото или мога да го свържа към намираща се в близост разклонителна кутия? Нужен ли е отделен предпазител за това помещение и конкретно за бойлера?(таблото ми е доста далеч!)
Обяснете, как на практика бих могъл сам да изчисля нужните проводници и предпазители в други примери! Разбира се, ще се презастраховам с малко отгоре!
Благодаря предварително!

Успех!
Здравей,
това което се опитваш да научиш много от инжинерите го учат по няколко години и различни дисциплини. Имай на предвид че токът е опасно нещо и трябва много да се внимава. Точен отговор на въпросът ти неможе да се даде, но ти предлагам следната формула:
1мм.кв. издържа ток 19А
1,5 - 24А
2,5 - 32А
4 - 42А
6 - 54А
Това е при монофазно изпълнение. Токът можеш да си го сметнеш от закона на ОМ:
I=P/U
При трифазно е малко по-различно но подобно.
И като за последно, винаги слагай предпазител със номинален ток под стойностите които ти написах по-горе, защото в противен случай рискуваш да се запали инсталацията
това си е измишлиотина
и искате да кажете че 4 жила по 1.5 не са равни на 1 от 6 квадрата аре стига 4x24 =96 1x6=54 :D
или искате да кажете че само изолацията се топи медта не :D

Публикувано: съб сеп 26, 2009 9:47 pm
от dr_olele
защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела :mhihi:

Публикувано: съб сеп 26, 2009 10:03 pm
от dr_olele
:lol:

Публикувано: нед сеп 27, 2009 2:06 pm
от retere
dr_olele написа:защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела :mhihi:
Д-р,олеле...това къде го пише
а защо многожичните проводници държат на по-вече ток от едножичните при едни и същи сечения...май тока му е по-лесно да ходи по края на сечението/това за тези,които знаят за какво става въпрос/

Публикувано: нед сеп 27, 2009 3:37 pm
от dr_olele
retere написа:
dr_olele написа:защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела :mhihi:
Д-р,олеле...това къде го пише
а защо многожичните проводници държат на по-вече ток от едножичните при едни и същи сечения...май тока му е по-лесно да ходи по края на сечението/това за тези,които знаят за какво става въпрос/
никъде не го пише поросто човек като има възможност да направи нещо го прави и защо да не включи на този 1.5 разклонител 4-5 консуматора по 1 киловат
вярно е че му е по- лесно от горе но не чак толкова иначе високоволтовите проводнице щяха да са тръби

Публикувано: нед сеп 27, 2009 10:14 pm
от retere
че високоволтовите не са ли кухи,пък и там тока е малък доста

Публикувано: пет окт 16, 2009 11:08 pm
от dr_olele
retere написа:че високоволтовите не са ли кухи,пък и там тока е малък доста
не са кухи защото сечението е важно за волтажа ,високоволтовите имат за цел да пренасят напрежението на голямо разтояние с цел по- малки загуби (вместо да се пуска 200 v по проводник 300 квадрата се пуска 10000 v по 100 квадрата примерно за 5 км)и загубите са по- големи във първия случай и щом е малък стани консуматор