Мнение от hexagon » съб апр 09, 2011 7:46 pm

С помощта на Инфрачервената термография може със сравнително добър успех да се локализират скрити течове в хоризонтални
разводки на жилища и офиси. Има някои ограничения, които е добре да се знаят с щел да се постигне максимален резултат от обследването:

- стените на помещението трябва да са сухи;
- тръбите трябва да са под налягане и да може да се източва вода при нужда;
- ако има топла вода ще е по лесна диагностиката;
- трябва да се отстранят всички предмети от зоната на обследване (тоалетни принадлежности, кърпи, легени, постелки и др.);
- не може да се обследват с добър успех стени от гипскартон на конструкция ако нямат вата.

Получените термограми от обследването се обработват софтуерно за да се изчисти образа. Всяка подозрителна зона от ИЧ спектър се проверява с RWS скенер или с професионален влагомер. Накрая трябва да се получат следните образи:


Изображение


Изображение


Изображение

И накрая наемайте само лицензирани фирми, които имат международни сертификати по Home Inspections и Инфрачервена термография. Изисквайте лицата, които допускате в домовете си да се легитимират и да Ви предоставят валидни поименни сертификати!
ITC Level 1 Certified Thermographer
Infared Certified™
Certified Home Inspector