Ако може помощ за проточен бойлер

Осветителни тела,инсталации,идеи
Потребителски аватар
Симеон_
начинаещ
Мнения: 5
Регистриран: ср сеп 23, 2009 6:12 pm

Ако може помощ за проточен бойлер

Мнение от Симеон_ » ср сеп 23, 2009 6:38 pm

Здр-те искам да попитам, дали някой може да ми обясни малко неща около протичния бойлер. Значи имам проточен бойлер FLAMINA 9KW , 3степени използвам го за мивка и баня, ето това представлява:
http://www.flamina-bg.com/sub/multi1.html

Та въпроса ми е следният когато го пусна на 2ра степен и след 20тина минути работа бушона на ел.таблото прекъсва и спира тока в банята и след това трябва да ходя да го пускам отново от таблото.
Пусна ли бойлерчето на 3та степен бушона прекъсва още на 2-3мин. Ако може някой да ми обясни защо се получава това нещо и как мога да реша този проблем.

Потребителски аватар
rumen_iankov
напреднал
Мнения: 264
Регистриран: пон дек 24, 2007 11:42 am

Мнение от rumen_iankov » ср сеп 23, 2009 8:22 pm

Колко апмпера е предпазителя.
Вик,ремонт на бани 0887737270
http://rumen1972.snimka.bg/

Потребителски аватар
Симеон_
начинаещ
Мнения: 5
Регистриран: ср сеп 23, 2009 6:12 pm

Мнение от Симеон_ » ср сеп 23, 2009 9:01 pm

25А
Явно е малко това нали.

Потребителски аватар
draganchy
начинаещ
Мнения: 2
Регистриран: вт сеп 22, 2009 12:33 pm

Мнение от draganchy » ср сеп 23, 2009 11:30 pm

просто махни този 25А предпазител и сложи един които е 50А.

Потребителски аватар
tyson
любител
Мнения: 50
Регистриран: вт фев 19, 2008 12:02 pm

Мнение от tyson » чет сеп 24, 2009 10:39 am

Не мислите ли че както предпазителя е малък така и сечението на кабела може да се окаже малко ::-k: Както предпазителя така и инсталацията са проектирани за един и същ товар :roll:
С подмяната на предпазителя с по голям може да стане още по лошо, да се запали инсталацията ::-k:
Имайте го и това в предвит. Вижте какви са ви захранващите кабели и дали биха издържали на такъв товар :wink:

Потребителски аватар
Симеон_
начинаещ
Мнения: 5
Регистриран: ср сеп 23, 2009 6:12 pm

Мнение от Симеон_ » пет сеп 25, 2009 10:52 am

Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?

Потребителски аватар
draganchy
начинаещ
Мнения: 2
Регистриран: вт сеп 22, 2009 12:33 pm

Мнение от draganchy » пет сеп 25, 2009 12:02 pm

сечението на захранващия кабел е малко трябва да е минимум 6кв за да нямаш проблеми,иначе може да стане беля. ::-k: а според мен това че банята е на 5-6метра няма никакво значение,защото проводника не би издаржал на такова напрежение. ::-s:

Потребителски аватар
dr_olele
начинаещ
Мнения: 28
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am

Мнение от dr_olele » съб сеп 26, 2009 7:41 pm

значи 9 kw
10 квадрата проводник
горе долу киловат- квадрат за 220 v или 4-5A -1квадрат
9000:220=40А

40-50 ампера прекъсвач
Последна промяна от dr_olele на съб сеп 26, 2009 8:09 pm, променено общо 3 пъти.

Потребителски аватар
dr_olele
начинаещ
Мнения: 28
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am

Мнение от dr_olele » съб сеп 26, 2009 7:49 pm

може както си сложил 4 кв да си купиш един 6 кв и да ги сложиш и двата малко грозоно с два кабела но пък да е мислено на време пък и в инструкцията сигурно ги пише тези работи но кой да чете

Потребителски аватар
dr_olele
начинаещ
Мнения: 28
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am

Мнение от dr_olele » съб сеп 26, 2009 7:50 pm

Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.

Потребителски аватар
retere
начинаещ
Мнения: 27
Регистриран: съб мар 14, 2009 4:19 pm

Мнение от retere » нед сеп 27, 2009 2:37 pm

dr_olele написа:
Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен
все го режа и все е късо...:-)

Потребителски аватар
dr_olele
начинаещ
Мнения: 28
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am

Мнение от dr_olele » нед сеп 27, 2009 4:05 pm

retere написа:
dr_olele написа:
Симеон_ написа:Еми кабела е 4кв и банята е на 5-6 метра, дали ще има проблем да се запали?
да има опасност да се запали добре че автомата ти е малко ампери.
Сложи си 40 амперов предпазител,включвай го само на 1 и 2 степен.
След като си се къпал спокойно ,подсуши се и пипни изолацията на кабела към бойлера,ако не го усещаш топъл добре е.Това е ако нямаш начин да къртиш или сменяш кабела.
П.С.По-добре смени кабела-все някога някой ще включи на 3 -та степен
добри съвети даваш :D а след това си купи и сложи един 50 A прекъсвач, накрая си земи един по- маломощен бойлер :D

Потребителски аватар
dr_olele
начинаещ
Мнения: 28
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am

Мнение от dr_olele » нед сеп 27, 2009 4:14 pm

и друго след като ти прекъсва главния бушон провери какво ти е сечението на захранващия кабел не трябва да е по- малко от 10 кв
и този боилер не е удачен

Потребителски аватар
mil10
начинаещ
Мнения: 30
Регистриран: пон май 11, 2009 11:25 am

Мнение от mil10 » вт сеп 29, 2009 11:17 pm

Така става като купувате такива змейове :applause: без да имате нужната инсталация. Този бойлер трабва да е на твърда връзка с 6кв. + качествен предпазител 40А и е хубаво да има и едно ДТЗ.

Потребителски аватар
Симеон_
начинаещ
Мнения: 5
Регистриран: ср сеп 23, 2009 6:12 pm

Мнение от Симеон_ » ср сеп 30, 2009 2:51 pm

Бойлерчето си работи и с 4кв. кабел и май няма да има проблем, като се къпе човек не повече от 15мин. на трета степен.

Отговори