помощ за малка инсталация

Осветителни тела,инсталации,идеи
Потребителски аватар
pandov
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: съб юли 23, 2011 1:43 pm

помощ за малка инсталация

Мнение от pandov » съб юли 23, 2011 2:06 pm

здравейте всички. Немога да ви нарека колеги ,защото тепърва
започвам да се развивам в електротехниката и съм далеч от много неща.та на въпроса ми ,реших да си направя инсталацията на едно старо помещение,което разбирасе ще се реставрира и ще му трябва нова инсталация.състои се от кухня антре и баня . Ето как мисля аз да процедирам, Очаквам от вас да ме поправите ако греша и да ми дадете някой съвет ,ще ми е от полза
консуматорите:
бойлер 3 KW
готварска печка 4 KW
контакти 5 x 500W
oswetlenie 500W
общо 10 KW
токовите кръгове;
главен предпазител 50А кабел 10кв
печка 4кв кабел 25А предпазител
бойлер също като печка
контакти 2,5кв кабел 20А предпазител
осветление 1,5кв кабел 10А предпазител
кабела за осветлението ще минава по тавана ,който е от дърво ,как е по добре в гофриран маркуч или кабелен канал

Изображение

Потребителски аватар
pandov
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: съб юли 23, 2011 1:43 pm

Мнение от pandov » пон юли 25, 2011 7:25 pm

::-s:

Потребителски аватар
pandov
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: съб юли 23, 2011 1:43 pm

Мнение от pandov » съб авг 13, 2011 10:22 pm

ехееееееееее такали никой и един ред не драсна за почти един месец макар и няква критика. Ужас много съм разочарован от тоя форум нищо че има много полезни видео материали.Аз се оправих вече,ако трябваше да чакам помощ от тукааааааа ......... Както и да е по живо по здраво!

Потребителски аватар
Еди
начинаещ
Мнения: 2
Регистриран: съб авг 25, 2012 9:35 pm

Мнение от Еди » съб авг 25, 2012 11:50 pm

Да, по някога се получава така. Аз лично се съмнявам и ти сега да прочетеш какво съм написал близо 1 година след това, но все пак.
За готварската печка - 4мм² - 25А предпазител.
Бойлер (3кВт) - 2,5мм² - 20А предпазител.
Осветление - 1 - 1,5мм² - 6А предпазител.
Сега за контактите. Писал си 5 броя по 500Вт. Ако наистина ще са с по такава консумация, то и един кръг от 2,5мм² ще ти свърши работа. Предпазител 20А.

Отговори