Редуцир вентил - регулиране

Водопровод, канализация
Потребителски аватар
gogo_tv
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: вт дек 03, 2013 11:47 pm

Редуцир вентил - регулиране

Мнение от gogo_tv » ср дек 04, 2013 12:23 am

Здравейте,

Някой виждал ли е такъв редуцир вентил и знае ли дали може да се настройва изходното налягане?

[img]http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1386105505388.jpg[/img]

[img]http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1386105763086.jpg[/img]

Благодаря предварително

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 05, 2013 10:27 pm

Дали аз не мога да отворя файла, или Вие нещо не сте го изписали правилно, но без никаква нагледност не бих могъл да Ви помогна! По принцип редуцир вентилите биват настройвани в съответните заводи и в магазина идват с готови настройки. Би могло да го регулирате, но в рамките на допустимите норми. "Изцеждането на макс" обикновено води до бързото им разваляне.
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
gogo_tv
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: вт дек 03, 2013 11:47 pm

Мнение от gogo_tv » пет дек 06, 2013 5:33 pm

Здравейте,

Благодаря за информацията, вапроса ми е за минимално дорегулиране на дебита който пропуска, понеже особено минавайки през бойлера налягането пада почти до границата под която не може да се полвза топлата вода (най-вече например ако в този момент се пълни тоалетно казанче например). Засега не е голям проблем, но е малко дразнещо като водата тече толкова слабо. Иначе снимките се отварят нормално, пробвах URL-тата отново:

http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1386105505388.jpg
http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1386105763086.jpg

Поздрави

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 12, 2013 11:40 am

Видях за какво става дума - стандартен редуцир-вентил. Там, където е пластмасовата капачка я развивате и вътре има "секретен" кран с инбус ключ - вътрешен шестостен. Навивате или развивате за да видите накъде се намалява или увеличава налягането на водата. Доколкото разбирам Вие искате да увеличите налягането поради факта, че налягането е слабо и от бойлера не се оттича топлата вода?! Ако съм Ви разбрал правилно, трябва да знаете, че редуцир-вентила само намалява налягането на водата, НО НЕ УВЕЛИЧАВА.
Последна промяна от tmilanov на вт юни 03, 2014 6:36 pm, променено общо 1 път.
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 12, 2013 11:44 am

Ако имате нужда да увеличите налягането, то можете да го направите само с хидрофорна помпа, като там има разни допълнителни особености относно начина на захранване с вода. Желая Ви успех!
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 12, 2013 11:48 am

Изображение
Мисля, че от тази снимка ще придобиете представа за какво Ви говоря!?
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
gogo_tv
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: вт дек 03, 2013 11:47 pm

Мнение от gogo_tv » пон дек 16, 2013 1:08 pm

Здравейте,

Много благодаря за информацията, много е полезна. Чудя се само къде продават подобни редуцир вентили, за да купя един и да го разгледам преди да тествам на този на водопровода :roll: . Моето предположение е е че може би редуцира ми е настроен на по-малко от 6 бара, иначе съм в 4-етажен блок на 2-ри етаж (2 етажа има над мен) така, че налягането на сградната инсталация трябва да е нормално (иначе тези над мен съвсем биха били с ниско налягане).

Поздрави!

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 19, 2013 12:21 am

В магазините за В и К части. Редуцир-вентила е ВИНАГИ на по-малко от 6 бара налягане. Той е настроен за налягане на така наречения "битов водопровод", който е мажду 2 - 4 атмосфери (бара). Няма как да е на 6 бара!?!
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет дек 19, 2013 12:23 am

Искам да допълня, че никак не са евтини редуцирите, така че си направете сметката дали си струва заради едното разглеждане да дадете около 14 - 15 лв?
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
gogo_tv
начинаещ
Мнения: 4
Регистриран: вт дек 03, 2013 11:47 pm

Мнение от gogo_tv » чет дек 19, 2013 7:04 pm

Мерси много, ако мога да го намеря този модел вентил (проверих в Бриколаж и Практикер - там няма такова нещо за съжаление) предпочитам да дам 15-20 лева да видя за какво става въпрос вместо да рискувам да прецакам този, който е монтиран, да не ми спре съвсем водата или да протече от някъде :(

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » нед дек 22, 2013 12:03 pm

По-лесно ще го намерите в някое "квартално" магазинче за В и К, отколкото в големите "супер", "хипер" и нищо особено маркети. Аз живея в ж.к. Люлин и пазарувам от магазин "КИВА" - 5 микрорайон, на последната спирка на автобуси 108 и 310. Съвсем смело и отговорно Ви казвам, че там можете да намерите "от пиле -мляко" в сферата на отоплителни и водопроводни инсталации. Случвало се е някоя стока да са я свършили, но на следващия ден вече я имат и мога да работя спокойно, без да се притеснявам, че тази или онази част ги нямам и да правя някакви свободни съчинения, та като види някой друг майстор работата ми да се смее и да пита стопаните откъде са ме намерили. Нека не звучи като реклама, но аз съм доволен от зареждането на магазина и от персонала също - отзивчиви са, ще помогнат със съвет на всеки, който се интересува. В големите вериги магазини продават предимно това, което прави повече оборот, там някоя стока ако един месец не се е продала, повече не я предлагат.
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » нед дек 22, 2013 12:11 pm

Ако Ви интересува къде се намира магазина, влезте в сайта на магазин Кива и ще видите всичко, което предлагат. Ще видите адреса им, телефоните за комуникиране и т.н. Желая Ви успех!
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Потребителски аватар
tmilanov
напреднал
Мнения: 746
Регистриран: съб ное 24, 2012 12:17 pm

Мнение от tmilanov » чет яну 02, 2014 9:42 pm

Намерихте ли си редуцир вентил?
В и К ремонти 0898370236 :D :\:D/:

Отговори