Не се загрява водата във водната риза

Отоплителни уреди, инсталации, камини
Потребителски аватар
varbinka33
начинаещ
Мнения: 5
Регистриран: чет дек 17, 2009 9:48 am

Не се загрява водата във водната риза

Мнение от varbinka33 » чет дек 17, 2009 9:59 am

Моля за съвет - къде да търся проблема. От един месец имаме монтирана камина с водна риза "Титан" на фирма Бултрон-Троян. Исталацията е изградена от професионалист: със разпределител и т.н. пдробности. Имаме хубави стари сухи дърва. Не може да се загрее водата във водната риза - максимално достига до 58-61 градуса. Пак подчертавам проблема не е в дървата. Може ли ако не е добре обезвъздушена система да дава този проблем или просто е недобро изпълнение на камината. Иначе в стаята, която гори топлоотдаване е страхотно. На камината слагаме 3 л. тенджера с вода и тя завира, т.е. сухия режим работи.

Потребителски аватар
tyson
любител
Мнения: 50
Регистриран: вт фев 19, 2008 12:02 pm

Мнение от tyson » чет дек 17, 2009 11:33 am

Според мен не ти достига мощност. Водната риза е малка за обема който искаш да утопляваш. Затвори някой от радяторите и ще видиш :wink:

Потребителски аватар
Зейфод Бийблброкс
любител
Мнения: 92
Регистриран: нед мар 08, 2009 6:57 pm

Мнение от Зейфод Бийблброкс » чет дек 17, 2009 1:41 pm

Намалете дебита през камината. Ако помпата е с няколко скорости, намелете я. Ако помпата няма скорости, а има спирателен кран по трасето на щранговете - притворете го малко. Ако в момента радиаторите загряват нормално, а след като намалите дебита през водната риза, водата загрява добре, проблема го е описал колегата по-горе. Ако пак не грее, викнете професионалиста да инспектира...

Потребителски аватар
LazarG
любител
Мнения: 61
Регистриран: чет фев 05, 2009 8:12 am

Мнение от LazarG » чет дек 17, 2009 7:04 pm

Сложете термостат да управлява помпата, така, че да поддържа по-висока температура в камината, а пък за радиаторите колкото остане, толкова. Така ще се подобри горенето