Има проблем в системата!

Публикувано: вт дек 29, 2009 9:44 pm
от varbinka33
Уважаеми колеги!
Моля отново за помощ! Смених камината с водна риза от 19 на 29 кВт, но проблема си остава - не може да си вдигне температурата на изхода на водната риза. Виках майстора дето ми прави инсталацията и той е на мнение, че няма грешка. Отопляваме 90 кв.м. Къщата е доста разчупена. Имаме стая (мазе) под нивото на земята (нулата) и там също има монтиран радиатор. Камината е на нивото на нулата, от нея водата с тръба 1 цол се вдига до етажа, на който има монтирани разпределители. Реализирани са 5 кръга с по два консуматора на всеки. От разпредитителя тръгва тръба за таванската стая и там е поставен и разшерителния съд. Студената вода отново се събира в разпределител, разположен на нивото на топлата (около 110 см от пода) и успоредно на тръбата с топлата вода се връща с тръба 1 цол в камината. Трябва да подчертая, че от камината тръбите за топлата и студената вода са вдигнати по тавана и се така влизат на етажа горе. Системата събира много въздух - няма поставени обезвъздушители на колектора и камината. Има проблем - давайте съвет къде да го търся? Явно проблема е в кръга на студената вода. Тръбите за топлата и студената вода по цялото трасе се водят успоредно една до друга по пода. Моля за помощ!!!!!

Публикувано: вт дек 29, 2009 10:22 pm
от Зейфод Бийблброкс
Аз не разбрах къв е проблема. Студено е в стаите или не вдига желаните от теб Х градуса?

Първо гони въздуха! Като римлянин- християнин... :mhihi:
После виж циркулацията. Имаш ли контактен термостат за помпата?
Прегледай всички кранчета, вентилчета... намали скороста на циркулация....
Какво слагаш в камината? Дърва- сухи/мокри, въглища...
Бойлер, мойлер, буфер, муфер...?
Е такива работи.

Ако в стаите се затопля, а просто температурата на водата е ниска, 1000% нямаш термостат, който командори помпата!

Пояснение!

Публикувано: вт дек 29, 2009 10:32 pm
от varbinka33
Ами проблема е, че на изхода на камината топлата вода не може да стане повече от 60 градуса! За два месеца слагам трета камина, защото майстора каза че няма проблем с изграждането на системата. На колектора и камината нямам обезвъздушители - това проблем ли е? Проблем ли е, че колектора на студената вода е на едно ниво с този на топлата и... след като се съберат в колектора всички студени води отново успоредно на тръбата с топла от етажа влиза но тавана на кухнята и по тавана влиза в камината - това проблем ли е?
Обърнете внимание, че стаите са под нивото на нулата (мазе - там слиза тръба от стаята на етажа със тетка и после отново студената се качва от мазето към стаята на етажа - това проблем ли е?) Как се реализира кръга на студената вода - явно там е проблема??? Не знам аз съм просто една жена, която иска да стопли дома си....

Публикувано: вт дек 29, 2009 11:04 pm
от Зейфод Бийблброкс
Не ми стана много ясно, но тва, че топлия и студения колектор са на едно ниво не е проблем. Нормално е всички "студени тръби" да се събират преди входа на камината. Ако системата може добре да се обезвъздуши, няма никакво значение къде са обезвъздушителите. Трябва да са на най-високите точки. Това коя тръба през кой таван минава не е от съществено значение, ако е обезвъздушена системата като хората.
Не разбрах топло ли е у вас :D
Има ли една джаджа закачена на топлата тръба някъде близо до самата камина,или няква джаджа с едно "пишле" :D около водната риза, от която излизат кабели и отиват до помпата?
Кажи на майстора ти да сложи контактен термостат на помпата и да го настрой на 60гр. Ако те гледа кат теле,сменяй майстора! Просто не е доучил в ПУЦ-а.
Пак питам, топло ли е в стаите и имаш ли бойлер със серпентина закачен към системата?

Още пояснение

Публикувано: ср дек 30, 2009 8:36 am
от varbinka33
Първо да Ви благодаря! Да има термостат, но е настроен на 30 градуса (майстора каза, че така е добре). Не системата в момента не е обезвъздушена добре, но с първите две камини беше и резултата е, че дори и при един включен консуматор не загрява водата на изхода. В стаите не е топло. В големия студ минала седмица при изходяща топла вода на 50 не докарахме повече от 12 градууса. Има бойлер, който го включваме само на ток. Разбирате ли - и един и всички консуматори да работят резултата с температурата на изходящата вода е един и същ. Сега днес ще се постарая да обезвъздуша системата. Всеки консуматор има кранче за студена и топла вода. Мога ли да регулирам церкулацията като леко притварям кранчетата на студената? За термостата разбрах, ще завъртя копчето на 60. Ако кажете ще направя скица или снимки и ще ги кача за да разберете как са монтирани всички джаджи.

Публикувано: ср дек 30, 2009 9:32 am
от Зейфод Бийблброкс
Основно въздуха. Аз не бих си позволил да паля преди да е обезвъздушено добре. Пускай помпата последователно на бърза и после на бавна скорост. Вади въздух, после спри помпата и пак вади.
Разбери, че въздуха е враг номер 1. Не трябва да има въздух никъде в системата. Ако след изхода на камината, тръбитр тръгват рязко надолу, трябва и там да има обезвъздошител. Не е лошо да качиш някоя снимка на камината отзаде, колекторите.....
Другите камини какво ги направи?

Публикувано: нед яну 03, 2010 7:08 am
от kdravia
Знаеш ли какво да направиш.Първо УБИЙ-"майстора".Ако можеш пусни някоя схема.Моето е с помпа на един етаж.За 15/20 мин. при два радиатора и отворен бойлер,със сухи дърва достигам 80/90градуса.Какви са тези 12градуса???При мен са толкова без да паля.Пускай схеми.