Проблем с обезвъздушаването на локално парно.

Публикувано: нед фев 14, 2010 1:36 am
от ivofordivo
Имам Локално отопление на Ателие 2-етажа котлето е на първия на всеки радиатор има автоматичен обезвъздушител, и на втория етаж радиаторите непрекъснато изпускат въздух. ::-k: :help: .Не мога да прогоня въздуха имам и помпа преди котела в нея непрекъснато се чува че преминават мехури въздух.Ако някой се е зблъскал с такъв проблем да дава съвет.

Публикувано: пон фев 15, 2010 1:31 pm
от Radi_i
провери си връзките преди помпата!!!!
От някъде смуче въздух.
Може и да ти е ниско налягането в системата!
Котела ако ти е на твърдо гориво може и да завира и да отделя въздух!

въздух

Публикувано: пон фев 15, 2010 4:36 pm
от ivofordivo
Възможно ли е примерно като съм с отворена с-ма и разшерителния съд е на височина около метър над радятор ,да няма налягане в с-мата и за това да се получава въздух. ::-k: иначе котлето е на ток и на изхода не е повече от 65 гр.

за въздуха

Публикувано: вт фев 16, 2010 10:23 am
от Radi_i
Със сигурност нямаш налягане в системата,след като си на ток направи я затворена хем няма да ти събира въздух хем при затворена система топлоотдаването е по добро!
Като я направиш затворена и я надуеш ще видиш на колко места ще протече :lol: кадето протече от там е въздуха успех! :idea:

въздух

Публикувано: съб фев 27, 2010 10:55 am
от ivofordivo
Смених отворения разшерителен суд с затворен и всичко вече е наред ,работния диапазон е около 2-бара.

Публикувано: нед фев 28, 2010 12:14 pm
от Radi_i
ааа видя ли можело значи :lol: