Мнение
от n.mravov » чет ное 12, 2009 12:12 pm
Здравейте,
За да се отговори точно на първия въпрос, относно капилярната влага, трябва да се знаят още подробности, свързани с избраната за конкретния обект, технология на бетониране.
Най-общо, това което е необходимо да се направи, за да се предпазите от капилярна влага, е да прекъснете възможността за вертикален пренос но вода. Това се прави чрез поставянето на хоризонтална хидроизолация, която да прекъсне движението на водата във вертикална посока. Възможни са различни детайли, но изпълнителя сам трябва да прецени, в зависимост от технологията, къде да изпълни това вертикално прекъсване. То може да се направи още преди изливането на ивичвите основи ако има подложен бетон, може да стане и при прекъсването преди изливането на плочата на кота 0, ако има такова прекъсване или в краен случай може да се направи хоризонтално хидроизолиране преди да се започне със зидането и бетонирането от кота 0 нагоре.
Материалът, който можете да ползвате за такова изолиране е Ceresit CR 166.
Описаното до тук изолиране по никакъв начин не заменя или изключва всички останали мерки по хидроизолиране на къщата!
Една от тези мерки е свързана и с вашия втори въпрос - дренажа.
Препоръчвам ви да направите такъв най-малкото от горната и покрай двете надлъжни страни. Дренажа се прави непосредствено до основите, с широчина 1-1,5м и дълбочина до най-долната точка на ивичните основи - т.е. при вас 1,3м. Задължително трябва да предвидите дренажни тръби по дъното, които да отвеждат водата и по възможност ревизионни шахти.
Николай Мравов
Ръководител „Технически отдел”, Хенкел България
http://www.ceresit.bg