Проблем с обезвъздушаването на локално парно.
- ivofordivo
- начинаещ
- Мнения: 16
- Регистриран: чет ное 13, 2008 11:45 pm
Проблем с обезвъздушаването на локално парно.
Имам Локално отопление на Ателие 2-етажа котлето е на първия на всеки радиатор има автоматичен обезвъздушител, и на втория етаж радиаторите непрекъснато изпускат въздух. .Не мога да прогоня въздуха имам и помпа преди котела в нея непрекъснато се чува че преминават мехури въздух.Ако някой се е зблъскал с такъв проблем да дава съвет.
- ivofordivo
- начинаещ
- Мнения: 16
- Регистриран: чет ное 13, 2008 11:45 pm
въздух
Възможно ли е примерно като съм с отворена с-ма и разшерителния съд е на височина около метър над радятор ,да няма налягане в с-мата и за това да се получава въздух. иначе котлето е на ток и на изхода не е повече от 65 гр.
за въздуха
Със сигурност нямаш налягане в системата,след като си на ток направи я затворена хем няма да ти събира въздух хем при затворена система топлоотдаването е по добро!
Като я направиш затворена и я надуеш ще видиш на колко места ще протече кадето протече от там е въздуха успех!
Като я направиш затворена и я надуеш ще видиш на колко места ще протече кадето протече от там е въздуха успех!
vervaite mi
- ivofordivo
- начинаещ
- Мнения: 16
- Регистриран: чет ное 13, 2008 11:45 pm
въздух
Смених отворения разшерителен суд с затворен и всичко вече е наред ,работния диапазон е около 2-бара.