Мнение
от Симеон_ » ср сеп 30, 2009 4:21 pm
Добре де гледай какво ми каза 1 човек и май е доста прав:
Не ми се спори с хора дето не са учили основите на електротехниката, а ако са я учили толкова по зле за тях, че са отсъствали когато се е преподавал закона на Ом.
Протичащия ток при напрежение 220V и мощност 9000W e 40,9А.
Съпротивленито на нагревателите е 220/40,9=5,38ома.
Да предположим че пада на напрежение по кабела е такъв че трите нагревателя работят със сумарна мощност 8kW.
Протичащия ток е корен квадратен от 8000/5,38 = 38,56 А
Напрежението върху нагревателя ще е квадратен корен от 8000*5,38 = 207,4V
Следователно общия пад на напрежение по кабелите(не само по този 4кв, а по всички) ще е 12,6V. Но дори да предположим че няма пад по тези кабели които захранват таблото, което естествено няма как да е вярно то разсейваната мощност по кабелите ще е около 400W(не е малко, но определено не е 1kW, както си въобразяваш).
Дотук беше с предположенията.Съвсем друг е въпроса че специфичното съпотивление на медта е 0,017[[Ω.mm2/m]. Или в неговия случай за кабел 4кв. е 0,00425Ω/м за едното жило или 0,009Ω/м за двете. Това при чиста мед и нормална температура Да предположим че в кабела има и примеси и при загряване съпротивлението се увеличава затова приемаме стойност 0,015Ω/м за двете жила. Ако банята му е отдалечена на 5м. от таблото то съпротивлението на кабела ще е 0,075Ω. Пада на напрежение ще е 5,38/0,075=220/х или пад на напрежение от 3V при ток около 40А е 120W или 12W на жило на 1м. Ще топли но няма да се запали със сигурност. Още повече че според мен напрежението му ще "клекне" с около 10 V при тези мощности.
Електрическите духалки на Делонги са със захранващ кабел 2х1кв.мм и 2kW мощност и кабела не топли осезаемо.