Здравейте, искам да попитам има ли значение колко квадрата ще е проводника за заземяването при положение, че ДТЗ сработва при ток 30мА. Също дали ДТЗ ще работи коректно, ако зануля заземителния проводник след дефетнотоковата защита, тъй като инсталацията към главното табло е двупроводна.
Благодаря Ви.
Дефектнотокова защита
Защитния проводник трябва да е с сечение равно на фазовия и неутралния, това важи до 16кв. При по големи сечения може да бъде и по малък. И трябва да е в общ кабел с другите два, най много се допуска да е отделен но бандажиран с останалите два. Проблема не е в малкия ток а в големия при късо съединение и механичната устойчивост на проводника.
Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно.
Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно.
Голям ток при късо съединение?!?!? Че колко да е голям?!
... Не разбирам какъв е смисъла от ДТЗ с чувствителност 30мА, която да осигурява голям (демек смъртоносен) ток при късо съединение между фазовия L и защитния PE евентуално през тялото на къпещия се?mil10 написа:Защитния проводник трябва да е с сечение равно на фазовия и неутралния, това важи до 16кв. При по големи сечения може да бъде и по малък. И трябва да е в общ кабел с другите два, най много се допуска да е отделен но бандажиран с останалите два. Проблема не е в малкия ток а в големия при късо съединение и механичната устойчивост на проводника.
Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно.
Тъкмо се надявах да попитам някой, дали боли, а mil10 твърди, че оцелели няма.