Мнение от Veeko » пон дек 21, 2009 11:42 pm

Здравейте, искам да попитам има ли значение колко квадрата ще е проводника за заземяването при положение, че ДТЗ сработва при ток 30мА. Също дали ДТЗ ще работи коректно, ако зануля заземителния проводник след дефетнотоковата защита, тъй като инсталацията към главното табло е двупроводна.

Благодаря Ви.

Потребителски аватар
mil10
начинаещ
Мнения: 30
Регистриран: пон май 11, 2009 11:25 am

Мнение от mil10 » чет дек 24, 2009 9:43 am

Защитния проводник трябва да е с сечение равно на фазовия и неутралния, това важи до 16кв. При по големи сечения може да бъде и по малък. И трябва да е в общ кабел с другите два, най много се допуска да е отделен но бандажиран с останалите два. Проблема не е в малкия ток а в големия при късо съединение :lol: и механичната устойчивост на проводника.

Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно.

Потребителски аватар
empiroman
начинаещ
Мнения: 1
Регистриран: пет юни 07, 2013 3:03 am

Голям ток при късо съединение?!?!? Че колко да е голям?!

Мнение от empiroman » пет юни 07, 2013 4:11 am

mil10 написа:Защитния проводник трябва да е с сечение равно на фазовия и неутралния, това важи до 16кв. При по големи сечения може да бъде и по малък. И трябва да е в общ кабел с другите два, най много се допуска да е отделен но бандажиран с останалите два. Проблема не е в малкия ток а в големия при късо съединение :lol: и механичната устойчивост на проводника.

Защитния проводник можеш да го свържеш с нулевия преди входа на ДТЗ, така че след нея да излизат разделени нула и защитен. Тогава защитата ще ти работи коректно.
:](*,): ... Не разбирам какъв е смисъла от ДТЗ с чувствителност 30мА, която да осигурява голям (демек смъртоносен) ток при късо съединение между фазовия L и защитния PE евентуално през тялото на къпещия се? :?:
:chesane: Тъкмо се надявах да попитам някой, дали боли, а mil10 твърди, че оцелели няма. :cry: ::-s: